变频器让输出频率到达50HZ以上的应该如何操作

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 00:25:10
本人使用三菱变频器时,在面板旋钮操作模式下旋转旋钮调节频率,只能在50HZ以下调节,检查上限频率(P1)为120HZ,即使将基准频率(P3)更改为60HZ,旋转旋钮时的频率也是最高50HZ,请问我应该如何获得50HZ以上的转速,应该调节哪个参数?

你用面板上的那个旋钮是不能调节到50以上的
那个是一种保护措施 防止你一下把频率调的过高电机机械承受不了。
如果你用模拟量调节的话,只需要设定10v或者20mA输入时的频率就可以了
比如你设定10v输入时100hz,那你模拟量给5v的时候就时50hz,6v的时候就时60hz。

大哥,你有问对地方吗?

你试着调节一下 (模拟量上限)那个参数,同时我也建议你要考虑你电机的额定转速是否能够承受60HZ。