UPS如何计算供电时间

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 21:37:07
目前使用的EGYS DB 6000 UPS,其参数:
满载容量6KVA/4200W 电池:20片 12Vdc/7Ah
如果负载达到50%
如何计算该UPS在断电后能够提供负载用电的最极限时间?

我可以给你估算一下,
满载计算的话(6KVA*X小时)/240(UPS直流电压)=7AH
得出X=17分钟。
那么负载50%的话时间大概是满载一倍差一点,所以估算应该是半小时左右差不多!
其实这个只能估算,还得看你带什么负载,还得看电池行不行,不过这个估算值经过我们测试还算比较准了!

一般电池都有放电最低电压,其实就是标称电压乘以百分之九十,12V的也就是10.8V为单支电池最低放电电压,如果继续放电,电池很可能永久报废。
而你的是20支电池,当总电压下降到216伏时,一般设备都会自动下电保护.
应急时间要看你电池目前的冲放电能力。
粗算为:20(支)*12V=240V
240V*7Ah/6KVA(逆变交流电压)=0.28小时=16.8分钟
半载的话=33.6分钟
考虑到转换损益,应急时间应该小于30分钟.

基本公式:
负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数
UPS逆变效率≈0.9
电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率
电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定:
放电电流 2C 1C 0.6C .4C .2C 0.1C 0.05C
放电时间 12min 30min 1h 2h 4h 9h 20h
放电效率 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
b. 计算公式:
负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
c. 计算举例:
例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,选用38Ah 的(12V/38Ah) 求电池支持时间。
计算:
负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
3000(VA)×0.7×(h) =24.3(Ah) ×96×0.9
得出:电池支持时间1h,

你给出的数据还不够进行电池的供电时间的计算,还需要提供什么品牌和型号的电池及