XA6132型铣床电气设备PLC改造

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 06:33:43
1.XA6132型铣床电气设备PLC改造系统的可行性与必要性;
2.XA6132型铣床电气设备PLC改造后分析为什么已有软触头互锁,有的地方还需要硬触头进一步互锁 。知道的高手一定告诉下啊,特别是第二个,不论是资料还是链接都可以,急用,谢谢!!!
谢谢哈,能不能给我点详细的资料或者有链接的也给我,我做设计资料用,太简短了不能解决问题哦...非常感谢!!!

1:老旧机床或自动化程度不高的机械设备进利用现代控制手段进行改是必须的,可延长设备的使用年限和工作范围。
2:软触头互锁:是指plc编程是就已经加入了互锁机制,即以编程的形式加入。
必须硬互锁:plc的采用循环扫描工作模式其循环速度很快 输出速度也很快。其触头变化速度是机械式触头的十几倍以上,因此为了避免触点竞争 必须加入硬互锁机制。

以上是个人的观点 希望对楼主有用

1:可以提高生产效率也质量!!
2:首先是楼上说的PLC扫描时间的问题,还有是怕外部线路上的继电器老化粘到一起去松不开这样PLC检测不出会发生事故所以两个保护都需要!!

1 提高设备的自动化水平 ,提高生产效率 ,减轻工人的劳动强度 。使得加工 精度有所改善 。
2 PLC 循环扫描,集中输入输出,输出速度很快,外部的硬触点响应慢点,可能会发生外部硬触点同时闭合,所以必须加外部硬互锁 。