LP1-D算不算直流接触器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 02:40:55
LP1-D是LC1-D的直流型,又叫直流控制交流接触器,就是主回路的电压依然是交流的,只是线圈电压是直流。目前,我需要使用一种直流接触器(工作条件:额定电压150VDC,40A,线圈电压24VDC),是否可以使用LP1-D代替。接触器的额定电压,即主回路电压的作用是什么?交流的触点和直流的触点的区别又在哪里?似乎接触器的工作与主回路电压没有关系?

交流接触器和直流接触器的吸合线圈、衔铁、主触头及消弧罩均有不同,交流电有过零时间,消弧简单;直流消弧需吸引线圈,把弧光吸进消弧罩,经消弧格栅灭弧,至于接线原理大同小异。直流接触器有定型产品,如CZ10--150/24。