12cm厚现浇整体混凝土楼面,单层配筋12@125mm,请问放射筋如何布置。单层布置还是双层。设计没有规定。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 19:52:40
楼面为4跨3.8米x3跨4.5米,在和梁相交的地方配负筋,
请问楼板的主筋沿4.5米方向在下面还是沿3.8米的方向?请教?

楼面跨度3.8MX4.5M楼板厚度120 底筋12@125??
你的问题是这个意思吗?,
如果是这个意思,如果你的楼面荷载不是太大,我只能说你的底筋太大了,用到10@150都没问题的。
放射筋?放射筋只是在有阳角的地方设置,如果是均匀的四方行的板,不需要附加放射筋。但是上筋是必须设置的,也就是你所说的与梁相交的地方,上筋的长度为所在板跨度的1/4,也就是3.8/4,因为上筋是伸过梁的两侧,所以上筋的长度应为1.9M+梁宽。。上筋也可以用到10@150.。
--------------------------
底筋要双层配筋,小直径钢筋沿4.8M方向

因为这个位置是一个薄弱点(单层钢筋相交的地方),故要双层双向配放射钢筋并且要保证我的放射钢筋的锚固长度。