建砖混厂房有事请教

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 10:54:43
我的厂房长80米。宽18米。高4.5米。想打地梁、下面打到1米2防冻层、上面就是砖、没有柱子。盖就是钢结构彩板、请问这样的结构可以吗、有人说没有柱子不行。大家给点意见。厂房四周都是砖。耐用吗。

按照构造加构造柱,不加是不行的

不会错的。我认识你。

高度到不是很高 说句你不爱听的话 你这很危险 就说构造柱吧不知道你设置没还有砌墙时候的拉结筋 一楼这样的回答很容易误导人 你知道多长距离设置构造柱吗?每隔4M就要设置一个,我也不知道你设置圈梁和吊车梁没有.现在的厂房都很流行钢结构 用H型钢和工字钢组合抗风柱斜拉支撑填充保温板 现在钢材便宜 这样工期又快建议用一下 但如果你已经用了砖混结构 在构造柱和圈梁上下点功夫就行,厂房出问题就是大事情一点马虎不得,不知道现场情况 就分析到这回答望满意!

从您讲的冻土层为1.2m深,估计是在北方吧?

首先应该肯定,砖砌墙体肯定耐用,这是没有疑问的。但从您介绍情况看,提几条建议:

1、基础仅仅考虑埋设在冻土以下还不行,还应考虑该处土层是否合适做基础持力层,如不适合,还要采取必要的处理措施。

2、厂房为18m跨度,无论是否以砖墙承重,只做基础梁是不够的,起码应做条形基础(视情况考虑是否需要带梁)。

3、非要用砖墙承重也未尝不可,但墙高4.5m,必须加柱(可以是砼柱,也可以是附墙砖柱)和圈梁。

4、如果用砖墙承重,工程造价不低,且施工时间较长,建议是否考虑采用钢结构厂房,其特点是自重轻,易施工,造价并不高。如果施工质量和材料合格,加之注意日常维护,该类厂房也还是比较耐用的。

5、综合上述情况,建议您请正规设计单位设计一下,时间不会太长,一般7~10天即可。一来安全,其次,如果设计合理,还可能会节省些材料,大体也可以抵上设计费了。毕竟,也是1000多平米的厂房了。

不知以上意见是否合适,请您参考。

最好是建柱子,毕竟有这么大面积。

可以没有混凝土柱,你可以在砖墙上砌几个砖跺

按照构造加构造柱,不加是不行的
还应该在顶标高处加圈梁
这个是花不了几个钱的,造价增加不是很多,但是结构安全上就增加不少了,比较划算!