380转200V的五线变压器,U,V,W 三相电流都是43A 但是零线N电流却是140A 导线发热,恳请指教原因,谢谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 16:22:34

通常的三相电压,三个相电压或三个线电压是对称的,就是大小基本相等,相位互差120度,所以合成的结果,零线基本上没有电压没有电流。
您的那三相电压,其实是三个同相的电压,合成的结果是三个电压与电流的直接相加,43+43+43=129A,近似于140A(有测量误差)。
您可以量一下那三个相线(火线)之间是否基本上没有电压,即电压近似为零。
任何不对称的三相,都可以分解为三组对称的之和,一组正序的分量(ABC依次落后120度角),一组逆序的分量(依次超前120度),一组零序的分量(无相位差),这三组之和。

上面是2009-6-5 02:38的回答。
看到您的“变压器的主线圈 上电后,三根火线之间都是大约380V”,请能仔细描述一下,变压器是买的还是自己做的,具体做法。