100KVA的三相变压器用多大的保险丝

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 23:19:02
5KVA的二相变压器用多大的

100KVA的三相变压器额定电流计算:
一次侧电流:I=P/1.732/U=100/1.732/10=5.77A,
二次侧为0.4KV时的电流:I=100/1.732/0.4=144A。
配电变压器高压熔丝的选择原则:
容量在100KVA以下者,高压侧按变压器高压侧额定电流的2-3倍选择;
容量在100KVA以上者,高压侧按变压器高压侧额定电流的1.5-2倍选择
配电变压器低压侧熔丝选择原则:
按变压器低压侧额定电流选择。可以选择150A的熔断器。

己知容量求一二次熔断体电流口诀:配变高压熔断体容量电压相比求,配变低压熔断体容量乘九除以五. 五千瓦两相:千瓦除以电压等于电流根据电流选保险

己知容量求一二次熔断体电流口诀:配变高压熔断体容量电压相比求,配变低压熔断体容量乘九除以五. 五千瓦两相:千瓦除以电压等于电流根据电流选保险

100KVA的三相变压器次级电流是141A,其他按1楼的算。

按额定电流的1.4-2.1倍选用