昨天查到一个窃电的,不知道怎样追补电量,误差有多大。情况是这样的:

三相四线电能计量,原来的三只电流互感器变比为100/5,现场检查发现A、B相两只互感器变比换成了150/5的,表是新装的,用了2个月,表止码为1156,该如何计算追补电量?这种情况会产生多大的计量误差?

新装就好办,正规的可按30、30、20倍相加除3得出倍率,也可按30倍率计算以作警戒。

设正确电量为1,则
错误电量:A'=1/3+1/3*(20/30)+1/3*(20/30)=7/9
则补偿系数为B'=(A-A')/A'=(1-7/9)/(7/9)=28.57%
追补电量为:P'=B'*A'=0.2857*1156=330.1536 kwh
所以电表正确止数为:1156+330.15=1486

换算为计费电量为:1486*100/5=29723 Kwh

设正确电量为1,则

错误电量:A'=1/3+1/3*(30/20)+1/3*(30/20)=3/4
则补偿系数为B'=(A-A')/A'=(1-3/4)/(3/4)=-25.00%
追补电量为:P'=B'*A'=-25.00%*(1156*20)=5780(kwh)

用电力法给他算啊。有一套公式啊