已知设备功率,问设备电流及配用开关,电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 14:17:06
1、机器总功率220KW,正常工作功率132KW.其中电机负载90KW(最大一台75KW,变频器控制),电热功率130KW
2、机器总功率57KW,电机功率23KW(18.5+4),电热功率34KW
3、机器总功率40KW,电机功率20KW(15+5),电热功率20KW
问以上各台设备的正常工作电流及需配用多大的开关,多大的铜芯电缆,最好能有比较详细的解释
设备电压以三相380V计

1、电流=90*2+130*1.52=377A
应配用600A的开关,120平方的铜线或240的铝线
2、电流=23*2+34*1.52=98A
应配用200A的开关,25平方的铜线或35的铝线
3、电流=20*2+20*1.52=70A
应配用200A的开关,16平方的铜线或25的铝线

I=P/U,,I=电流,P=功率,U=电压。
口诀:10下五,100上二,25、35四、三界,70、95两倍半,穿管、温度八、九折,铜线升级算,裸线加一半。意思是当铝导线截面积小于等于10平方时,每平方的许用电流约为5A,...。铜导线的许用电流大约与较大一级铝导线的许用电流相等,裸导线许用电流可以提高50%。表格我有,不过制作出来有点麻烦,不好意思。
可加好友一同探讨这方面的问题