4平方插座插上2250瓦烤箱,开始时跳闸了几次!但后来再没出现跳闸现象,请问这有可能说明什么问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 23:58:27
正在装修的厨房烤箱的插座是4平方的电线,但将功率2250瓦的阿里斯顿电烤箱插头插上时,刚刚开始电跳闸了两三次!不过后来的40分钟到一个小时里再没出现跳闸现象,请问这有可能说明什么问题?我担心的是电路工程不过关(新房正在装修中!!!)希望如果有问题,别被装修队忽悠,造成以后的大患!请高手指点

4平方的线足够了,可用4000瓦的电器,你的这个跳闸现象是:2250瓦的阿里斯顿电烤箱潮湿,有感应漏电,插头插上时,触动了跳闸里的漏电开关而跳闸了,两三次后,电烤箱发热干了,没有感应漏电了,就都正常了,没问题,放心了吧!

看看开关的额电电流是多少,2250W的烤箱额电电流是多少,有没有大的启动电流(超过额电电流)。跳闸时装修人员有没有调换开关的出线。再就是看看插座的接地有没有接好,是不是被他们剪掉了

4平方的线不要说2000w即使7--8kw也没问题。最简单的测试办法买个灯头.灯炮100w接好用1.5硬铜芯线接好另一边不要插头将线皮剥掉1厘米。
你拿电笔先量出3孔插座的火线。将接好的铜芯线A插到火线孔里,B查到和A并排的零线孔里,灯亮一步完,在把零线孔的线拔出插到对应的地线孔里,灯一闪跳闸,ok工人没忽悠你。如果第二步灯长亮或不亮又没跳闸,嘿嘿你被忽悠了。
操作时一定注意安全

固定插座虚,没接实,你可以逐个试用一下。