请问1527KW用电气需要多大的变压器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 00:03:33

1527KW的负载,因为你没能给出具体功率因素的参数,我按一般0.8取,那么你需要的变压器容量最少为S=P/功率因素=1527/0.8=1908.75KVA的变压器。

此外你还需考虑高压侧电压和电压侧电压的等级来选择变压器。必要还需要考虑变压器的经济运行

你提供的信息不全,不能给出具体的答案。你可以从下面几个方面考虑:
1、1527kw是一台负荷的功率,还是很多设备的总功率?若是很多设备的总功率,要计算出最大功率:最大功率=总负荷/同时系数
2、1527kw负荷的功率要换算成容量:容量=有功功率/功率因素
3、根据负荷分布点的不同,尽量缩短低压供电半径,来确定变压器的位置、数量。
4、当变压器容量大于630kva时要考虑瓦斯保护了,当变压器容量大于1600kva时,要考虑变压器的质量不,增加20%的余量,以确保变压器的安全。

1527KW的负载,是有功,其视在功率为:1527/0.8=1908.75KVA 考虑到防止过载和过激磁,以及今后负荷扩容的空间,1908*130%=2480KVA,因此要选2500KVA的变压器。