10平方电线 负载

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 12:21:34
大家帮忙解答下 谢谢

1,10平方电线负载电流——74A。
2,家用的一般是单相的,其最大能成受的功率功率。
Pm=电压U×电流I=220伏×75安=16500瓦
3,取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:
P=Pm÷1.3=12692,能承受,12692瓦的负荷.
4,三相电路:
如果是近距离(几十米以内),可以负载30KW左右负荷;
如果是远距离(百米以上),可以负载20KW左右负荷;
如果介于远距离与近距离之间,可以负载25KW左右负荷单相电路;
如果是近距离(几十米以内),可以负载10KW左右负荷;
如果是远距离(百米以上),可以负载5KW左右负荷;
如果介于远距离与近距离之间,可以负载7.5KW左右负荷。

10平方的铜线的额定电流是36安培,假如你是家庭用(电压220伏),那么负载最大为36×0.22=7.92千瓦
。如果是三相工业用电,那么最大负荷为36×0.22×3=23.76千瓦。

单相穿pvc管40-50A,三相穿管31-38.
明敷设要在大5-10A左右。

铜芯线一般按5A/平方计算的 具体可以查手册的
导线截面积与载流量的计算

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感