距离变压器950米,380伏电压,功率72台0.8千瓦纺织电机

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 18:05:23
距离变压器950米,380伏电压,功率72台.0.8千瓦纺织电机,请问,地埋线要多大截面积的,如果是三相四线电缆呢?电压降是多少,电损有多大。谢谢,第一变压器不能改变远近,因为不是自己的,第二不要铜线。

距离L=950米,功率:72×0.8≈58(KW),电流I≈116A,铝线电阻率ρ=0.0283,按线路(2线)损耗,电压降U=30V/2=15(V/单线),即使用电压为350V。
求线损电压降的电阻:R=U/I=15/116≈0.13(Ω)
求铝线截面积,根据:R=ρ×L/S
即:S=ρ×L/R=0.0283×950/0.13≈207(平方)
如能提供足够的电容无功补偿,线径可选小些。

95mm2

上面的好象算法有点错误吧?凭经验好象不要那么粗的线吧?他是是三相电机呢!一般95就可以了,120是绰绰有余!





追问

我买的120的


72台.0.8千瓦,如果满负荷,0.8×72=57.6kW,距离又是950米,很远,应该采用三相四线制供电。
供电电流约为57.6×2=115A。总的安公里数为 115×0.95=109Akm,假设允许的电压降为7%,则每安公里的允许电压降是7%/109=0.064%,假设功率因数达到0.9,查表,铝芯电缆,3×120+1×35,两条并联,每条的压降是0.13%。
如果按千瓦公里来计算,57.6×0.95=54.7kWkm。每千瓦公里允许:7%/54.7=0.128%,查表,也是同样,其每条的压降是0.220%(如果95mm^2,每条0.262%)。
还是高压供电比较合适。供您参考。