请问变频柜验收标准哪里有?

我们小区采购一套无负压变频供水设备,水泵2台,标注流量18m3/h,扬程65m,变频器为国产品牌。供72户家庭二次增压,市政水压2Kg。实际运行过程中,变频控制柜不能实现在1#泵供水不足情况下,1#泵工频运行2#泵变频运行,仅1#工频满负荷运行,2#泵不运行,且1#泵和2#泵在长时间工作后不能自动切换(一直1#泵在运行或者一直2#泵在运行,需手动切换),造成变频器过载保护和居民供水不足,9-12层无水。而且水泵在工频手动只能达到6Kg压力。
我个人分析认为:1、变频控制柜应该具备1#泵和2#泵主备自动切换功能,在下次启动或长时间运行1#泵和2#泵应该自动切换;2、1#泵变频供水不足时应该进入工频同时2#泵自动变频运行;
3、流量18m3/h,扬程65m的水泵供水压力应该在8Kg(加市政水压2Kg)9-12层应该在水泵供水扬程之内,72户家庭用水高峰时候应该是一台泵工频运行另外一台变频运行。
所以想请教大师们哪里有关于此方面的验收规范或者行业标准?根据以上所描述情况,该变频控制柜和水泵是否为合格产品?多谢赐教!!!!
补充:
安装施工为专业安装公司,施工无问题。变频器也请生产公司技术调试过。他们认为该变频器无水泵自动切换功能。我们现在想要供应商重新更换水泵和变频柜,但找不到国家相关规范和行业标准。

呵呵 变频器和水泵有行业标准 但是你的控制要求是你想的 在设计的时候你也没要求 是你买的设备没有达到你要求 呵呵 这样看来 你只能自己改造了 弄2个电接点压力表 弄个PLC 你的要求就能实现啊

72户*4人*200ml/天=57/24*2.5=5.9/小时 水泵流量18m3/H
一台泵变频泵,加一电接点压力表控制另工频泵

应该是可以切换的,除变频器外还得加一供水器,供水器接在控制柜中实现工变频转换和电机切换,你们在安装完后没有验收吗?要求变频器厂家或安装公司进行调式吧,按你所说应该是硬件有问题,比如说:变频器相应参数设置错误、远种压力表坏、供水控制柜接线不正确也可能环境因素造成干扰,干扰变频器控制信号转送。

很好解决。加装个微机给谁控制器
,或者在变频参数设置上改下。