ups电源故障

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 20:13:06
各位同仁好,我们单位遇到一个问题没有解决,请帮助分析。
我们单位的UPS不知什么原因造成其所带的仪表电源空开跳闸两次,直接导致装置停工。
这台梅兰日兰的UPS多次出现切换旁路报警,前两次为两三秒,第三次为10秒左右,而且在蜂鸣报警的同时输出电流从5.8A变化为2.2A。报警结束后,电流有正常了。
问题出现后,我们检查了仪表全部回路,没有短路情况而且空开下侧所带的分支开关以及小保险均未跳或烧。因此把方向转为空开本身和UPS,进行更换后一直正常,但原因一直没有分析出来,请帮助。

可能是空开的灭弧室出现了故障,不能很好地灭弧,造成空开内部拉弧,使UPS输出短路停机,随后拉弧消失,UPS回复正常。这也说明了梅兰日兰的UPS的确过硬,名不虚传。

我做ups十多年,这种情况空开跳的原因多是负载冲击电流和开关性能不良引起。你这个情况后者多点

空开有带漏电保护么?ups是不能接漏电保护的