功率因数表滞后而控制器显示超前是否有问题,有补偿柜,也工作,有功63000度无功37000

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 20:06:29

控制器有问题。

不知你的63000度和37000度是指的一个月的还是一天的有功和无功用电量.
如果是一天的,那无功补偿装置显然是工作不力;即使是一个月的用电量,平均下来的月平均功率也在80KW以上.这样大的功率,无功补偿应该能很好的将功率因数补偿到0.95以上,但现有数据计算才有0.86左右.显然无功补偿有问题.
是否是控制器的问题,还要彻底查清才能确定.也许是接的信号线有问题.
有一个简单易行的办法:将无功补偿柜退出运行后,你将无功补偿打到手动,再投入运行。
此时你注意观察进线柜的电流表,然后手动一路一路的往上投,电流表上的数值应该是逐步减小,直到电流不降反升的时候,你再切除一些,直到电流表的最小值时,再观察此时功率因数表和控制器的显示,如果还是你说的现象的话,那就是控股器有问题了。
用这个办法还可以确定在当前功率状态下的补偿功率大小。