PLC对污水处理厂曝气池鼓风机的控制

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 21:31:15
系统应具备的功能如下:
(1) 系统可运行于自动与手动模式,手动模式:现场控制污水处理设备,
自动模式:由触摸屏和PLC协作完成;
(2) 手动/自动方式硬件互锁以防止短路,软件互锁防止短路;
(3) 一般情况下鼓风机软启动,故障情况下直接起动;
(4) 鼓风机变频/工频切换功能,切换过程增加滞环处理,以避免频繁切换。
(5) 变频器故障报警功能,自动保护变频器;
(6) 鼓风机转速采用自动PID调节,以避免风量波动;
(7) 溶解氧恒定处理方式。
(8) 水位监测、工艺参数超程报警。
PLC可以三菱FX2N系列或者是西门子的,变频器是西门子S7-200系列的。
求高人帮忙编个程序,最好是包括PLC程序和I/0的功能列表
程序请发到 mxd520xxx@tom.com

控制要求不是工艺 这个几乎从头到尾做到底啊
不只是编程了

你想问什么?还有你选用的元器件是什么?比如什么品牌的PLC还有变频器。一切都很不详细啊

你是想让别人帮你编套程序吗?要是编程的话,没分好像够呛。

没接触过触摸屏 其他的到是不难

楼主太客气了……
S7-200能搞定的东西用不着给50分。

变频器没有S7-200的,西门子变频器有ECO ,430/440 还有功能型的