220V高压线与农村房屋的规定垂直距离应该是多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/30 06:55:02
帮人问的,220V高压线与农村房屋的规定垂直距离应该是多少?
他说高压线从他们家房顶经过,不晓得多少米的距离是安全的,如果安全距离不够,是否有资格要求赔偿补贴?高分求助,谢谢了

高压线分导线和绝缘导线之分。

导线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:

低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;

中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;

35~110KV线路通过居民区不小于7米,35~110KV线路通过非居民区不小于6米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5米;

154~220KV线路通过居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5.5米;

330KV线路通过居民区不小于8.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于6.5米。

如果他们安装的距离不合格你可以向当地电力部门讨个说法,相信他们会根据相关法规办事的,否者你可以告他。

  1千伏以下的高压线与住宅的安全距离是1.0米。
  
  高压线和住宅的安全距离如下:
  1千伏以下,1.0米;
  1千伏——10千伏,1.5米;
  35千伏,3.0米;
  66千伏——110千伏,4.0米;
  154千伏——220千伏,5.0米;
  330千伏,6.0米;
  500千伏,8.5米。

安全距离不够,是否有资格要求赔偿补贴?
安全没保障了,你要他赔偿干什么,叫他改道,打雷下雨的掉下来,那可不是好玩的事了

3至5米。超过5米就应当投诉有关部门。

220V那是高压线啊。农村常见的高压也就10KV,最多35KV,距离楼顶有个3-5米就可以了,不行叫他们加高,在电线杆上再加一层铁杆,不费事。