我公司长期批量用三相80安固态继电器配套4KW电机,但现在发现在切断固态继电器信号时,固态继电器出现其中两相导通,拆下固态继电器检测发现固态继电器根本没有击穿,还是完好产品,但因此烧坏我公司几十台的电机,而且生产厂家也配合我们一直在做电流和电压上的改进,但效果不明显.控制电压是220V交流控制,不知那位虾客能帮我说一下是什么原因?谢谢!
电流,电压,散热器都做过很大改进,但效果没有. 换下来的固态继电器可以用于其它场合,并没有被击穿.

这个问题已解决,原来还是和芯片有关,

固态继电器内部需要电源,是通过两项电提供呢,用万用表测没有问题,用要表就不行了应该是正常,关于老烧电机你可以用示波器看看波形是正玄波吗,谐波成分太大也可以烧电机。我没有说元件坏了,我是给你出主意怎样检查,用示波器看看波形

可以用于其他场合不代表固态继电器没有问题,换其他三相固态继电器试下,或者用三只单相AC-AC型代替试验一下。