我们的题目要求是:题目要求:当电网交流电压>=250V或<=180V时,经过一段时间(3-4秒)后,能将用电设备电源切断,当电压恢复时,自动供电。
虽然查到了一个与题目要求接近的电路,但是却不知道该怎么分析。
所以烦请各位帮忙分析一下,这个电路具体是怎么工作的,具体是个怎样的原理。
现在我急着要交这个电路的课程设计,所以希望大家能尽快的帮助一下。我会继续提高悬赏分数。

交流电源回路中并接两个电压继电器,一个过电压(整定250动作)、一个低电压(整定180V 动作),它们的接点并接在一起去启动一个时间继电器(时间整定3-4秒),时间继电器的常闭接点串入,给设备供电的接触器的启动回路中。这样,当电压继电器任一个动作后,启动时间继电器,时间继电器动作后常闭接点打开,断开接触器的启动回路,接触器断开,设备停电,当电压恢复后,电压继电器返回,时间继电器不再动作,其常闭接点闭合后接通接触器的启动回路,恢复给设备供电。
这个图是把欠压继电器KA1和过压继电器KA2的节点直接传入负载的回路中,当任一继电器动作后,负载回路断开。

LM324窗口比较+延时