我厂10KV变400,容量800KVA变压器在24小时均匀工作,(看问题补充)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 15:03:12
目前测量电流800A(无电机启动过程的时候)。现在需要增加一条生产线,估计负载在目前的情况下会增加120%-140%。目前变压器是否足够。一个很重要的问题就是我们厂是24小时运行的,负载很平衡。不会有任何负荷下降的迹象。而且系统里面有30%-40%是电加热负载。130千瓦降压启动的电机有2台,同时启动的情况只有一台,启动电流相当大。55KW直接启动电机4台,不过同时启动2台的情况会有。估计扩线后电流会增加到1700A左右(平衡时候),我自己计算了一下。照目前800A的电流计算,现在实际使用的视在功率是S=305KVA,就算在加一条生产线,也不会超过变压器800KVA的容量。可是按变压器的电流算。就大大超过了他的负载能力。这个很矛盾。比如:变压器低压侧电流=800/1.732/0.38KV=1215A可是将来扩线后会达到1700A的电流。照电流算变压器又小了。照容量算又够了,请问各位师傅。这个到底该怎么算才合算合理。(因为变压器扩容还得考虑到电费的基数问题)
请师傅列出详细的计算式,谢谢。万分感谢。。。

800kVA的变压器的二次额定电流为800/(√3×0.4)=1155A<1700A,所以变压器小了,按上面的式子计算,需要1178kVA,可选1250kVA的,1804A。
您说,“照目前800A的电流计算,现在实际使用的视在功率是S=305KVA”,您算的不对了,应该是√3×0.4×800=554kVA,您是按0.38×800=304kVA计算的。三相应乘以√3,电压应按变压器的额定电压取0.4kV。

我同意2楼以上的说话,如果现在需要增加一条生产线,原800kVA的变压器肯定是不够用,建议再从新购置一台400或500kVA的变压器并联使用,增加控制柜,当800的变压器出现超载时(另外一条生产线投入时),自起动另外一台变压器。

目前电流800A。加一倍1600A.肯定超了。
换1250变压器。额定电流大概1800A.

再买一台500的,干变SCRB911万就行了