4平方电线能承受这些电器吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 15:55:20
新房装修,今天才发现电工师傅把客厅的柜机(3P)、卧室的挂机(1.5P)、洗衣机用一根4平方线串联在一起了,一个空开。
请问各位大哥大姐:4平方的电线能不能承受这三样电器一起工作?长期这种负荷下对线路的寿命是否有影响?

长时间的一起工作是不行的!再说你洗衣机不可能整天开着吧!
4平方,这用两个空调是足够了!但是这样放线有违常理,应该是一个房间一条线,另外每个空调单独一路线。
还有就是你那个空开是多大的?至少要32A的

空调应该单走线的。
另外,4平方的电线也分几种,如果是纯铜芯的负载就大一些。

没问题 再说同时使用的机会少之又少

也不是不可以,没甚大影响。

可以,没有问题的