家用断电器问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 22:38:46
我家是老楼,家里固定插座不够用,所以我从断电器哪里又接了一个线进来给冰箱用,相当于是一个断电器上接了两条线,但是开电池炉的时候总是断电,我想再加一个断电器,把冰箱的线单独分出来到新加的断电器上,这样可以吗?请电工高手指点下。另外家用断电器一般用多大的?什么型号的?

新接的断电器要从老断电器上边主线上取电,也就是跳过老断电器取电。要是从下边取电的话是不能解决问题的。但从上边主线取电接线时要保证先断电再施工。安全第一嘛!用32A以上的漏电开关。(最直接的就是只把那个老的断电器换个大一点的断电器,你家那个可能是20的,你换个32A的应该就够用了!)本人电工!

你可以换一个32A的空气开关或漏电开关(比较安全).
按现在的家庭用电量,太小了也会跳闸的.32A也只有7KW的额定工率.

建议用32A以上的漏电开关.

不是断电器.是小型断路器吧.新加断路器可以,分出来要在上桩接,作冰箱单独电源.一班用的型号比如:DZ47/1P/10-15A就可以了.
用电要找专业电工;不要随便接线.<有电危险>;希望能帮你:

一般是10A