我买个1.5KW泵为什么不开的时候电压是237U,当开的时候电压就 降到170U为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/28 11:41:46
不启动的时候电压正常,启动时候量电压就 降啦为什么?

欠压,加粗电缆。简单的说,电缆就好比水管,水压力再大,水管太细也趟不过来。一样的道理,嗯哼。

可能是你的电路的功率容量不够,或都是线太远造成一起动电压就损失在线路中了。还有一种可能性很大,就是你的火线或零线可能存在接头,接触不良。当通过稍大的电流时,就会在接头上产生压降。这样很危险。容易出事。

您说,“起动时候电压就降啦,降到170V”。如果所说的只是在起动的短时间内,并且还能起动得了的话,那还是可以的;如果起动完成以后一直如此,就不正常了。
由于您的水泵距离供电变压器比较远,线路导线又比较细,电阻比较大,在有负载时,导线压降比较大,所以水泵处的电压就低了。由于起动的时候,电动机的电流是正常运行的时候的电流的六七倍吧,因此电压就更低了。
解决办法是增大导线的截面积。

1、导线太细
2、线路太长
3、接头接触不良