配电箱怎么配,请高手指导,多谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 12:13:28
DPN-20/1P 3KW电热水器 4平方线
DPN-20/1P 3P空调电源 4平方线
DPN-16/1P 1.5P空调电源 2.5平方线
DPN-16/1P 1.5P空调电源 2.5平方线
DPN-16/1P 1.5P空调电源 2.5平方线
C45N-40/2P DPN-16/1P 滚筒洗衣机2.5KW 2.5平方线
DPN-16/1P 对开门冰箱(希望单独一路,价值比较高) 2.5平方线

DPN-32/1P+VIGI45 DPN-16/1P 照明灯 1.5平方线
DPN-16/1P 厨房电源 1.5平方线
DPN-16/1P 主卫电源 1.5平方线
DPN-16/1P 次卫电源 1.5平方线
DPN-16/1P 一般电源插座 2.5平方线

请高手手帮助解决, 1用的线粗细没问题吧.
2.进户允许60A
3.希望大件电器单独漏电过载保护.
4.请帮助看下选用的空气开关带漏电过载保护开关合适吗?过大或者过小.
5. 应该分几个层次来管理呢? 怎么配置,哪些可以精简.

请直接回复,或发邮件给我: silverguy@126.com
谢谢各位意见,做了功课更新如下,是否还有不合理的地方?
DPN-20/1P漏电保护空气开关 3KW电热水器 4平方线
DPN-20/1P漏电保护空气开关 3P空调电源 4平方线
DPN-32/1P漏电保护空气开关 所有厨房电器电源(包括洗衣衣,冰箱,电磁炉,电压力锅,抽油烟机,消毒柜等) 4平方线
DPN-16/1P一般空气开关 1.5P空调电源 2.5平方线
DPN-16/1P一般空气开关 1.5P空调电源 2.5平方线
DPN-16/1P一般空气开关

DPN-20/1P+N漏电保护空气开关 3KW电热水器 4平方线
DPN-20/1P+N漏电保护空气开关 3P空调电源 4平方线
DPN-25/1P+N漏电保护空气开关 所有厨房电器电源(包括洗衣衣,冰箱,电磁炉,电压力锅,抽油烟机,消毒柜等) 4平方线
DPN-16/1P一般空气开关 照明灯 2.5平方线

总进线:2P-50A一般空气开关-总控

“DPN-16/1P 厨房电源 1.5平方线”最好改用2.5平方,主要是考虑用微波炉、电饭煲或电磁灶。功率还是蛮大的,有时还会同时使用。
没必要每路多用漏电的,主开用漏电的就行了,毕竟不会经常出现。