真空管参数的含义

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 10:18:07
3.真空灭弧室的参数含义!!!比如 :
开距
超程
额定合闸速度 m/s 0.6±0.2
额定分闸速度 m/s 0.5
等等

急!!!谢谢啊!
关键是想请教下,真空灭弧室的这些机械参数——除了以上还有象波纹管和大气压产生的关合力、额定开距下的反力等等,并想知道,只有真空管的自闭力(即波纹管和大气压产生的关合力)时,其有烧损时是否能保证真空管的电气参数不受影响

开距:分闸状态下动静触头的距离
超程:动静触头接触后,触头弹簧的压缩距离
合闸速度:合闸时动触头的运动速度
分闸速度:合闸时动触头的运动速度

动静触头间必须外加一定的触头压力,以达到减小接触电阻、抗触头熔焊、防止触头弹跳的目的

开距:在断开状态,动触头与静触头之间的距离。
超程:动触头与静触头,从刚好接通到最后稳定接通,推动机构的加压力过程中走的行程。
额定合闸速度 m/s 0.6±0.2
额定分闸速度 m/s 0.5
合闸速度与分闸速度就是动触头的运动速度,以每秒多少米表示。
触头烧损时影响超程,及触点压力,肯定会影响真空管的电气参数,具体情况应按厂家规定。