电缆过流发热并烧毁,断路器为什么不跳闸?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 04:55:26
持续时间达到20分钟,电压为380V,从变压器低压配电柜引出线路。

应该是断路器额定值调整得过大或者动作失灵。
断路器是用来控制线路和保护线路的短路故障,只有在线路出现相间短路和中性点接地系统的接地故障时断路器才能动作跳闸。线路起火多是因为导线损伤、连接点接触不良、线路长期过负荷等原因引起的发热造成的,在没有引起短路的情况下断路器是不会跳闸的。

现分析可能原因如下
1.断路器坏了,这个自然不跳,不用解释
2.电缆太细,或者断路器太大,即二者不匹配,具体参照电工电缆选用部分和断路器说明书电缆标称截面积
3.持续时间达到20分钟,应该并不是直接单相短路,还可能与布线方式和使用的电气系统等有关

断路器的电流量程过大,一般所有用电器的电流比段路器的电流捎大点,过大了 不起作用,烧毁电线;过小了,老跳闸.......电线也要选好.....................................

看看变压器开关的电流互感器接到断路器过流保护了没,或者断路器老了,或者触头粘住了分不开.

电缆选小了,断路器整定值太大,如果烧在接头处也有可能是没有拧紧螺栓引起的。