现有两台负载电机,一台3千瓦,一台7千瓦,漏电开关该选用多少安的???为什么?

不是漏电开关,是空气开关。
单独安装的话,3KW的电机,额定电流7A,断路器选用10A,
7.5KW电机额定电流16A,选用25A的断路器。
如果不同时工作,那么选最大的断路器,25A。
如果同时工作,取32A的断路器