6台商用5P空调用多大电缆?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 07:26:07
公司要安装6台商用5P空调,电缆要用多大的啊?..
另外还有一组,是2台3相5P加2台单相3P的空调.电缆又该用多大的呢?..
另外开关要配多大的?..
一个总开加分开的方式.
3*10+2 的吗?..还是用5*10??...足够吗?..
还是用3*16+2*10的呢?..
配电箱开关分别得用多大呢?.

电功率: P = 1.732*380V*I电流*0.85常数

已知6台5P空调约等于24KW

I电流=24000W/(1.732*380V*0.85)=42A

线径=0.8*开方I

线径选6平方线.见意用10平方线(铜蕊线)

开关选断路器65A分布各单独使用

2台三相5P  约为:8200W 计算电流为:15A  主线选4平方线 见意:6平方线

3台二相3P  约为:7200W 计算电流为:22A  主线选6平方线 见意:10平方线

配电箱是用电量的总计算.当然.关健看你如何分布而于.就制冷方面.总算也不过是60A左右 功率在40KW左右 主线分布最好是16平方线.各空调5P分布为10平方线为佳.各开关5P的为60A.3P二相开关的40A4平方线.

你呢最好不要左加右加什么数字的

先看大功率的统一再来看小的用电分类.先看大的再看小的就容易多了.