SGZB10-2000变压器故障现象

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 06:52:11
各位大师,小弟在这里请问一下,SGZB10-2000变压器故障现象有些什么,今天我公司同上型号变压器速断保护动作。在配电室看见一整烟雾,但没有看见变压器外壳有任何烧坏的痕迹,但我们有表检查了线路,没有问题。现在怀疑是变压器绕组绝缘下降,引起变压器内部烧坏,请问能这么判断吗?如果不对,请指出,谢谢

应该首先测各绕组之间及对地的绝缘电阻,测各绕组的直流电阻并与以前的记录相比较(判断匝间层间短路等),可作变压比测量,测空载电流,对绝缘油作耐压等分析,结合分析变压器近来的负荷情况,上层油温,必要时吊心检查。