远传压力表接线问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 11:08:13
我公司有一远传压力表接于智能控制器上.远传压力表接线处端子为黄.绿.红三根线,用数字万用表测得红线端与绿线端的电阻为392欧姆,红线端与黄线端的电阻为23欧姆,黄线端与绿线端的电阻为369欧姆,智能控制器的三个接线端分别标有+5V.GND.P1 请问如何将远传压力表接入智能控制器上?请详细说明原因.另外请问,如果远传压力表的压力读数增大,其输出的电阻是大还是小?

http://zhidao.baidu.com/question/83137027.html?si=7

说了好多次了 .

读数增加,电阻减小.

找到高端,接到+5V上,滑动端接到P1上,低端接GND