变压器如是星接或角接是否需中性点(零点)接地?请帮

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 21:10:27
各位高人您好,我们单位是在非洲苏丹油田使用油井下潜油泵抽油的,地面电气布置如下:从高压线路33KV到我们的降压变压器变为650V后输给西门子变频控制器,从西门子变频控制器出来后再通过升压变压器变为1000--2000V供给井下电机.变压器如是星接或角接是否需中性点(零点)接地?请帮忙,先谢谢了!

应该根据线路的保护形式来定,参考 TT TN-S TN-C TN-C-S 的系统

不需要考虑变压器的接法吧,你只要机壳接地,主要是防止漏电伤人才需要接地的...

你说的是升压变压器还是降压变压器!?

国外我没去过,但是我觉的你提的问题挺有意思的,下面我从一些用电常识上分析一下,不知你能否赞同。
1 国外的用电频率是60HZ,潜油泵是50HZ,因此你们用到了变频器。
2 井下用电必须绝对安全,因此应该采用 IT 系统,苏丹的用电系统是(TT 、 TN-S 、TN-C 、TN-C-S )其中的一种,所以你们二次提压,又增加了一台变压器,这台变压器中性点是不允许直接接地的(它可以通过高阻抗接地),目的就是减少潜油泵漏电的危险性,井下全是油漏电可不是闹着玩的
3 IT系统中的I表示配电网中性点不接地或经高阻抗接地,T表示电器设备金属外壳接地。