柴油发电机功率50KW,输出电压400V,无负荷是输出电压正常,有负荷时,输出电压瞬间下降至无法正常工作。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 10:26:45
是重琦牌发电机。
负载不大。希望得到更详细的答复(关于“励磁”)

负载太大, 要不就是发电机里的励磁线圈烧了

根据你的现象可以确定是两个原因:1、负载太大,你可以计算下你发电机的容量和负载容量相对比,如果功率因素为0.8那么你发电机的额定视在功率为50/0.8=62.5KVA,你发电机如果是备用电源,即发电机孤网运行,那么就算你负载功率没有超过发电机,当你启动负载时。负载启动瞬间(特别是感性负载)电压肯定也会过低造成无法工作。

2、发电机励磁有问题,不知道你的发电机励磁方式是哪种?根据你励磁的方式查看下励磁是否正常 ,你不带负载时电压正常说明你转子回路没什么问题,主要查看下提供励磁电流的装置。