某几个插座一接通电器漏电保护开关就跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 16:39:01
某几个插座一接通电器漏电保护开关就跳闸
这是怎么一回事?
刚装修好的房子,开关装好之后电器
还没有到位,所以没有试,
现在一试好几个插座,一接通电器就跳闸,
灯没有问题可以,开关都不会跳闸
哪位知道帮帮忙

第一步:将所有用电器从插座拔下,也就是电路不要带任何负载,然后送电。如果送电后跳闸,说明电路短路或者漏电,应该检查电路中火线和零线的绝缘以及火线和保护线的绝缘火线和大地的绝缘是否合格,如果绝缘不合格请对线路进行检修。
第二步:如果将所有用电器从插座拔下送电后不跳闸,而是一插上电器就跳闸,首先要检查接线是否有错误,面对插座正面正确的解法是:左插孔接零线;右插孔接火线;上插孔接保护线。还要检查零线与保护的绝缘是否合格,如果不合格要及时处理。
第三步:上述故障不存在或以排除后仍跳闸,就要检查所接电器是否存在故障。将电器故障排除或更换合格电器后,就应该不存在什么问题了。

一般这种情况是零线和保护零线接错了
是所有的都不能用吗?
最好是用万用表测测电压,零线与火线电压要略高于零线与地线(保护零线)之间的电压
你不会用万用表的话,只好请电工解决了

查线路,线路在管里面可能有破损

很麻烦的 有可能线路接错了

零线与接地线或者火线与接地线接反了,一般是这样的:面板朝你,左零右相上接地。