急!触摸屏通过S7—200PLC控制点亮一个指示灯如何实现?高手帮个忙啊。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 19:40:51
触摸屏是用昆仑通泰的,触摸屏已经组态好了,PLC是西门子S7-200,现在的问题是:怎么样实现触摸屏和PLC的通信并完成控制,变量我就设置了一个——即“灯”,我想让“灯=1”的时候,点亮外界的灯,“灯=0”的时候,外界灯熄灭。PLC的程序怎么编?具体怎么样操作?实验怎么做?
回答满意的话我会追加分的。- -

触摸屏是人机交互的工具
触摸屏上的灯,是显示内存状态的软元件 。比如显示 位置传感器,输出有无 等
按钮是输入软器件 是个布尔输入元件,0 或者 1 。相当于现实状态中的按钮开关。
还有一种 数字量 输入 ,向plc数据寄存器里输入想要的数字 。
你必须将这个灯触摸屏组态的时候链接到plc内部的软元件,与一个plc内部的元件对应,不如I0.00,也就是说,当你让灯=1的时候,plc内部的I0.00(一般用M去,可以省plc的点)也就是1 ,至于程序,就随便写了,I0.00后跟一个Q0.00输出元件也可,在Q0.00外接一个灯 ,在触摸屏上再设置一个灯,链接到Q0.00,当外部灯亮的时候,这个灯也就亮了 。就可以实现你的想法了 。很容易的 。
其实吧,你最好 在触摸屏上设置一个 按钮 让这个按钮的地址链接到plc内部的软继电器上,如 I 0.00 ,当按下按钮的时候,外部灯就亮了 。同时在触摸屏上像上面所说,设置一个灯,当外部灯亮的时候,内部灯也就亮了 。

另外,本人求职 ,plc方面的,做非标准设备 ,熟悉欧姆龙 cpm2a cj1m cp1h ,三菱fx2n系列 ,西门子 等 ,熟悉51系列单片机 ,因为出身机械设计制造及其专业,熟练使用SolidWorks三维设计软件 ,autocad等 。

工搜网 资料文库 上有些案例,你可以去找找看
我之前就是从那里面找到一些启发,不过他们是把资料发到邮箱的,

用资料文库 右侧的分类标签或者站内搜索来找需要的文章,希望问题尽快解决

工控自动化技术交流、资料共享QQ群 QQ群 89257900

你的问题其实比较简单,在你的触摸屏的界面上组态两个按钮,一个按钮赋予它把你的“灯”的变量置“1”的功能,另一个按钮把变量置“0”,然后在PLC中编很简单的程序,比如你“灯”这个变量在你PLC中的地址是V0.0,而实际外界的灯所对应的PLC的输出点是Q0.0,则你的程序只需要是这样:
A V0.0
=Q0.0
试验时,只要把你的触摸屏和PLC通过通讯电缆接起来,而把外部的灯接到PLC Q0.0这个输出点上就行了

1、连上了,配置硬件