关于避雷针的一些问题,请高手来教教

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 05:20:03
我们是一家网吧,在二楼,三楼就几间小房子,但四周有很多空调外机,当初已经做了避雷设施,前些天几台空调被雷打坏了,我们的避雷针比空调机要矮一点!现在想加高点,应该怎样做》?直接自己焊点钢上去可以吗?有什么要求
重新装的代价就太大了吧!楼的四周都有高点的尖端处,并且已经在水泥里面了。如果我直接去买镀锌圆钢焊在原来的避雷针上可不可以!对焊接有没有什么特殊的要求?
楼顶还有水塔那上面要不要搞的,避雷针也要高于水塔吗?

你原来的避雷针是什么材料的?不行就重架设吧。2种材质不一样的话焊接一起也没好的作用。
所有金属部件必须镀锌,像常用的自来水管就是镀锌的,就是所谓的镀锌管。
采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm
针头要导电强的。
避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。
焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:
钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。
避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:
a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。
b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。
c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管
烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm

1、避雷针制作

1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地

脚螺栓等。

2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用 手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。

2、避雷针安装

将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。

3、支架安装

角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。

所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。

防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm.

支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250m