冷却塔的台数与制冷机组的台数

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 11:11:38
请问:冷却塔的台数与制冷机组的台数是一样的吗?为什么?

这两个设备的台数间没关系的
这个主要看负荷。。。选用得冷却塔负载能力小就要台数就多咯。。。但可以实现部分停机来实现冷却塔能量调节。。。而且安全系数较高。。。不会出现一台冷却塔坏了所有设备运行不了的状况

冷却塔的选型是根据功率来选择的。比如主机功率是X,选择冷却塔的制冷量要求达到Y。这样得出冷却塔的水流量和进出水温差。对于冷却塔台数,
一般来讲,冷却塔的台数多于制冷机的台数。主要是备用,防止冷却塔坏了不至于整个系统停止。比如我们做的某电厂,集控楼中央空调主机只有1台,但我们配了3台冷却塔。1用2备。
另外一种情况是一台冷却塔有多个单元,比如一台200吨每小时的冷却塔分成两台100吨每小时的冷却塔,拼装在一起。这主要是为了冬天运行的时候节能。

冷却塔的大小以它的每小时处理的循环水数量来决定,至于台数根据你们的需要来定的。例如1000T/h的冷却塔一台也可以或者用二台500T/h组合也可以。台数多可以根据制冷机组运行台数来决定冷却塔运行台数,达到节能目的。