急盼回答,我买的房子有严重问题,跪谢了!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 19:38:35
我发现买的房子在地梁下方的纵向受力柱上靠近地梁的部分,有一段约40厘米的柱体上没有箍筋,但施工方说没事,可以打掉纵向受力柱的四面的钢筋保护层,然后再加上箍筋,最后浇上混凝土就行。但我想钢筋保护层是不能随便打掉的,打掉后再进行二次浇铸,二次浇铸的混凝土部分,无论浇得再好,是不可能和原先浇铸的混凝土形成一个整体的。我的这种想法对不对?另外,施工方的这种说法合附相关规定吗?各位专家,谢谢了!急盼中!!!

柱子少几道箍筋没什么的,(好多建筑物梁柱接点箍筋施工方都不放或者少放)房子塌不了,既然发现了,就处理下就行了,一,把柱主筋表面的砼敲掉补上箍筋处理好接触面,在加上强粘力剂再用高一级别的细石砼浇注就行了,实在你不放心的话可以让有关部门来见证下影不影响结构安全和使用功能,或者让设计院出个处理方案处理下.

当然后修的没有第一次整体浇的好,没办法工程肯当初验收是合格的,备过案的.
施工方说的这种做法大家都是这样做的.

你的想法是完全切合实际` ` 这种行为是完全把人民的生命财产建立在他偷工减料挣的黑心钱上 `你可以向有关部门提出申请

你是怎么发现的?有没有其他的毛病?