请问建筑的开间尺寸允许偏差是多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 04:58:43
比如轴线尺寸是7200mm
两边的墙分别是240mm厚,抹灰按2mm×2计算
开间尺寸标准的应该是6920mm么?正负各偏差多少算是在允许偏差范围内?
最好请提供规范原文,谢谢!
题目错误(应是抹灰按20mm×2计算)
谢谢2楼的回答
但是如果再把1楼说的“墙体砌筑误差”和“抹灰误差”一起综合考虑,
最大多少的累计误差是可以被接受的呢?

按规范要求轴线误差不得大于10MM。
那么分户验收就要求房间的开间尺寸误差不大于20MM(一个开间2根轴线)。
按楼主的意思应该为
7200-120*2-20*2=6920
那么正常的范围就为
6900——6940之间

土建砌体墙偏差参照<<砌体工程施工质量验收规范>>要求,墙体抹灰参照<<建筑装饰装修工程质量验收规范>>内抹灰工程中对抹灰尺寸偏差表中的规定.