西门子S-7 200与PLC能通讯,但不能下载程序?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 08:04:49
第一次安装的西门子软件V4.0E STEP 7 MicroWIN版本,
编辑好一个程序与西门子PLC连接好;编译下程序,
然后进行(通讯)测试,连接,波特率 9.6千波特连接正常。PLC找到。
下载,出现对话框,有下载提示,等下载完以后提示编译错误。
但是我从PLC里面上载了是可以用的。(这说明PLC的线没问题)
请高手指教。
1. 编译程序是没问题的,编译以后可以在PLC选项中看信息。没有错误
2.是226CN,就程序下载不了,后面那两项都可以下载。
3.完全是中文的,是一本西门子书里面送的光盘。

可能原因:S7-200CN的产品需要在MicroWIN中文版本下下载,如果你没有切换成中文界面就无法下载;
点击系统块〉全部还原,然后再下载。

编译无问题并不代表真的就无问题了

有极其隐秘的编程问题会导致这种状况
就是 编译正常
下载时会出现编译错误
例如:定时器型号使用错误 就会
解决方法
1、写一个最简单的开关程序下载 看看是否仍然错误
2、错误定位
你可以通过剪切切掉一个程序,进行错略错误定位
剪切掉一个网络,精确定位进行排除

这样就能很快找到问题了

编译错误的详细说明是什么?编译错误的原因会有很多,如果是程序问题应该有说明,配置问题也会指出的。

是224还是226换一下COM1和COM2口

程序里有中文变量吧,STEP 7 语言设置成中文就可以解决。特征是“就程序下载不了,后面那两项都可以下载”。