220kv母线故障

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 09:54:00
220KV母线故障,母差保护动作切除母线所接所有线路,线路对侧开关是否跳闸,若跳闸是什么保护动作,跳闸后是否重合,什么样的保护可以重合,什么样的不重合,若不跳闸是什么原因。“母线故障母线保护闭锁线路重合闸,防止对故障母线进行二次冲击”,此处重合闸是指本侧还是线路对侧。

如果是高频保护,若故障点发生在电流互感器与断路器之间时,母线保护动作,由于故障点未切除,那么用母差保护跳闸停信接点让本侧高频停信,让对侧线路开关跳闸。如果是光纤保护,会通过远跳回路让对侧保护发出跳闸命令。以上二者均不重合。
“母线故障母线保护闭锁线路重合闸,防止对故障母线进行二次冲击”,此处重合闸是指本侧还是线路对侧?是指本侧的保护,母差保护出口均通过线路保护的永跳回路,重合闸放电,因此闭锁了线路重合闸。

  一般母线故障的原因有:
  (1)母线绝缘子和断路器套管因表面污秽而导致的闪络。
  (2)装设在母线上的电压互感器及母线与断路器之间的电流互感器发生故障。
  (3)倒闸操作时引起断路器或隔离开关的支持绝缘子损坏。
  (4)由于运行人员的误操作,如带负荷拉刀闸造成弧光短路。
  故障排除:
  (1)调度选择合适的电源并提高其保护灵敏度后对停电母线进行试送,试送成功后,逐一送出停电线路;
  (2)查找到故障点并加以隔离,力求迅速恢复母线的供电,若找到故障点但无法隔离时,应迅速对故障母线上的各元件进行检查,确认无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电(与系统联络线要经同期并列或合环)。