有关80KVA变压器的使用问题!请高手赐教!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 12:10:32
我家3个厂房 分租给了3户 每户一块分表 一个40A空开(不知道行不行 电工说要60A) 80KVA的变压器 若平均分配 还要保证变压器不烧 应如何限制 平均每户最多可用多少? 实际可用总功率为多少? 我不懂 还望高手指点!说的越详细越好~ 感激不尽!
非常着急! 麻烦大家了! 越详细越好!谢谢了! 谢谢!

三家公用一台80KVA得变压器,小了点吧;如果三家是做小本买卖得还行,如果是负荷比较大的加工企业最大视在功率也只能是80KVA,建议你在安装一台同样变压器并联使用。80KVA的最大负荷补偿后最大电焊设备大约是40A(有功功率),电动机系列补偿后最大负荷大约是64A,负荷是纯电阻的话就是80A。1A380V大约是600W,220V大约是220W.

1、防止变压器损坏可以在高压侧安装10A的另克(LinKe)熔丝,在低压侧安装
小于200A的LT0(或者空开)。
2、如果每户按照40A(60A有点偏大)空开可以正常使用就没问题。
3、实际这台变压器只能带小于70KW的负荷。(还要有一点的无功补偿)。
江苏XXX供电公司 马德明