电机启动电流 交流接触器
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 07:24:45
40KW的电机用100A的接触器直接启动会不会太小了,如果太小应该采用多大的?
这么大的电机不能直接启动,否则的话对电网内的其他电器影响很大,不安全,应该用星形降压启动才安全,
若负荷大, 起动慢, 选 7 倍 左右 工作电流 !
最好不要直接起动 !方式有多种 !
40kw电机不适合直接启动
40kw工作电流约为80A,启动电流约为工作电流的3~5倍
哈哈,40千瓦三相异步电动机直接启动电流约240安,CJ12_150或者CJ20_400,或者55千瓦变频器都可以
150A
要用180A以上的接触器 何不使用降压启动呢