家里开空调的时候,空调启动\关闭时造成的电压变动过大造成电压不稳定(电压低于140V,家中稳压器无法稳定电压)
请问如何解决该问题
抱歉这点忘记说了,我是仅仅对电脑加了1个比较小稳压器,空调一启动,电压低于140V就无法稳住了
其他的基本没有变动,要有的话可能就是分配到电器的电压肯定是低于220V,具体多少也不是很清楚
而且我的目地是只需要能把电脑的电压稳住(当然可以的话尽量在安全使用的前提下)
另外。电脑电源的功率是否会影响这个问题,换个大功率的会不会有帮助?

因为这问题可能也比较麻烦,对我也比较重要,所以分我先提高1倍吧
也希望高手们能尽快帮小弟看下这个问题

你家的稳压器是负责你家全部电器还是只是负责空调?
如果是全部电器的话,那只能说明是你稳压器的功率不行,只有更换大功率的稳压器。
如果只是负责空调的话,建议你不用稳压器对空调,对电灯这些就行了。

因为不知道你家有多少电器了,排除以上原因,如果你家电器总功率不大的话,我还怀疑是到你家的外部电线太细。

【补充】
我认为你这种情况应该先检查下空调线路是否有问题,最好的接线是单独把空调的线路用粗专线连接到电表处。
如果是在启动过程中能够明显的看到低于140V的话,你家的日光灯应该明显的看到变暗。起码要暗一下。如果日光灯不暗一下的话(在空调启动的瞬间),那说明电压基本没得什么变动或者变动的速度快得连人都没得感觉的。那就说明了你的那稳压器应该在检测电压的电路上有了损坏。建议检查检查稳压器。
还有就是你可以不通过稳压器,直接接电源看看电脑在你空调启动运行过程中到底出不出问题。
如果确实无法确定原因的话,建议换购一个带PFC功能的电源,带此功能也就能在90V~240V的宽电压范围内正常工作。

稳压器肯定带不动空调的,不要用稳压器了,如果有条件,买几个大容量的电容并联到你家的电源上,能起到一定无功补偿和放过冲 的作用。但是得注意电容的电在关掉电源时一下子是放不掉的,注意安全问题!