做一个电压200V 0.5V 互感器请问匝数怎么确定?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 03:26:06
目前我就不明白的是在选线的时候为什么要选那么粗的的线?一次匝数和二次匝数为什么就选那样的比?请问是不是根据铁的规格来确定呢?我的铁的规格是外径48内径25高25,请问根据什么公示算出磁通?还有根据磁通怎么算出绕线的粗细程度?

您这是一个200V/0.5V的电压互感器。您就可以把它看成一个变压器,它与一般的变压器不同的是,一是变比要准确;二是负载的阻抗很大,近于空载的工作状态;三是铁心中的磁感应强度(磁通密度)选得比较低,不会出现磁饱和,工作在激磁电流与磁感应强度关系的直线段。
关于一般变压器的计算,可以参看我的有关回答中。
主要的是:
1.根据需要的电压电流计算变压器的功率容量。
2.由变压器的功率确定铁心截面积的大小(与铁心的材质有关)。
3.由铁心截面积求出每伏匝数(选取磁感应强度的最大值)。
4.由绕组中电流求出导线的直径(选取导线的电流密度)。

学习来了,楼上的说的不是很清楚,能具体点么