为何一小部分混凝土凝48小时未凝固?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 08:47:50
我们施工现场在做基础地梁浇注时发现有近2立方左右混凝土在48小时后还未凝固,其余90多立方混凝土都是在14小时候就可以拆模并且无粘模现象。混凝土是我们现场搅拌的配比中添加有水泥重量25%的泵送剂(泵送剂效果缓凝减水,提高塌落度,提高混凝土强度)而且每盘搅拌的各种配比参量都按试验室的配比量。另外在石子中发现一小部分石子呈粉红色在光线下石子截面部分会有反光,还一部分石子呈灰黑色,初步估计是石子中的岩层,不知这混凝土不凝固可是与这有关。还想问下这混凝土长时间不凝固到底还跟什么有关?
错了是2.5%的泵送剂
现场施工的搅拌机是0.5立方一盘共2台搅拌机组,电脑控制各材料剂量。当时施工至今未凝混凝土时我正在现场,大概是2盘未凝是同时搅拌出盘,后又搅拌出2盘无问题混凝土,再又有一盘至今未凝混凝土(60小时)。
询问搅拌机手均未有加大泵送剂的问题,按实际操作来说失误一盘很正常一般不可能连续2人同时失误外加剂量。
另今天上午我自己按配比手动计量做了2次试验一组试块3倍外加剂量,到目前4小时表面全是泡沫,混凝土未初凝。
第二组按配比剂量未层改动任何剂量,目前4小时也未有初凝现象,但表面无任何泡沫。

泵送剂的原因,加多了。泵送剂有缓凝成分,加多了混凝土凝结时间会大大延长。我听过最多的要一个月后才凝。
你的这个可以再等等,如果工期不紧的话,可以多等几天,两方混凝土也就是一两盘的量。
强度影响不大,我们专门做过实验。

只能在外加剂上找原因
有可能这两锅混凝土外加剂计量出了问题
泵送剂加多了

得去搅拌站查查

你所描述的现象应该和石子没有关系,和可能是泵送剂放多了。如果72小时不凝固,你就想办法处理掉吧!

你这个情况和骨料无关的.应该是外加剂计量出问题了.建议你去搅拌站查询一下物料消耗