普通的民用平房,长4.5米,宽4.2米,宽4.2米横一梁,梁下有墙。
如果我想把这堵墙和梁拆掉,因为上面全是檩子,所以用槽钢代替,支撑上面的檩子和荷载,然后在墙没了,我在两边分别用槽钢代替柱子支撑做梁的槽钢,槽钢长也为4.2米,立面厚度8公分,高20公分,这样能不能行?
其实很简单的我说不明白,就是四方的屋子,把梁和墙拆掉,用槽钢代替梁,梁的两边也是用槽钢支撑,代替柱子,这样是否可行?会不会槽钢支撑不住?有没有什么数据,来证明一下?

槽钢绝对没有问题,砖墙承重都可以,你说换作槽钢会有问题吗。

建筑计算手册上有你查一下。完了在验算一遍。计算很简单的。就是要细心不要漏项

4.2米的槽钢做梁是没有问题的,但你做的时候一定要牢固

问题恐怕没有这么简单。有几个问题请您考虑:

1、槽钢柱的稳定性如何解决,通俗点儿讲,您的槽钢柱子下部如何固定,即使固定,其强度是否足够。

2、不知您的屋顶檩条原来是如何与墙体连接的,改用槽钢后又如何连接固定?这个问题倒还是可以解决,不过请您考虑此因素。

3、将前部墙体全部拆除后,两侧山墙端部没有了约束,槽钢柱如何与其连接且具备约束作用?一旦发生地震所产生的水平荷载,柱和墙体的稳定性如何保证?

综合以上问题建议(按施工步骤):

1、在拆除前檐墙体以前,先在准备设柱的地方,预置(植)4Φ14的钢筋,如果有地圈梁,可将钢筋植于地圈梁内,如没有地圈梁,应将基础下凿300,现浇混凝土墩并预埋4Φ14钢筋,钢筋下部做锚固弯钩:然后将山墙与柱结合处剔成马牙槎,将前述柱内主筋与Φ6@200箍筋绑好至屋顶欲放槽钢高度,柱顶预埋4厚钢板,钢板焊4Φ6钢筋钩浇筑于柱内,待将来与前檐所置槽钢横梁焊接。

2、在欲置柱处支模并浇筑C25混凝土柱。

3、混凝土柱浇筑7天后,先将前檐屋面支顶牢固,掏拆欲置放槽钢处前檐墙体(高度略等于槽钢高度),并将槽钢塞入预定位置,与两端混凝土柱顶预埋件焊牢,在槽钢上檩条两侧采取措施使两者有效连接(办法有多种,不了解情况,不好确定采用哪一种),然后拆除槽钢下部全部墙体。

4、根据自己的想法,考虑槽钢和前檐和山墙等处墙体的表面装饰作法。

外行之见,不当处请您和网友指正。

这个有点难啊

一边加一个砼柱,上面焊钢梁才保险。