变压器速断、过流保护的差别在呢?工作原理各是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 12:13:34

本人一人管理几十台3KKVA以上的整流变压器,这是我自己多年来积累的变压器保护经验。变压器速断是用于保护大电流时才会动作,象高压短路和低压短路,保护时间为0秒,一般整定为变压器额定电流的4倍,产生短路时电流会急速上升,基本在几毫秒内会达到4倍额定而动作。过流保护则是根据用户次级使用情况而整定,通常整定为1.5倍至1.7倍,整定过高时不能会导致不能很好地保护变压器,过低时在合闸电流冲击下会产生误动作。过流保护的时间整定在1秒到1.5秒内比较合适。过流保护整定值不可以等于或大于速断的整定值,这一点是肯定的。

变压速断一般是在变压器内部发生非常严重的故障下迅速跳闸的一级保护动作,比如三相短路;

过流保护是根据变压自身的过流能力设置的一种保护,可设置过流时限来选择跳闸时间。

两者的工作原理是一样的,都是通过互感器监测保护范围的电流的变化,再通过保护继电器发现跳闸信号,从而使切断故障电源,保护设备故障扩大。

变压器速断、过流保护的差别:
速断保护动作定值大,无时限(或时限很小0.2秒),是变压器的主保护;
过流保护动作定值小,一般是额定电流的1.2---1.4倍,有时限,是变压器的后备保护;
工作原理:两者的工作原理是一样的。都是通过反应电流变化,达到动作值就动作,去启动开关的跳闸回来。

变压器速断、过流保护的差别:
速断保护动作定值大,无时限(或时限很小0.2秒),是变压器的主保护;
过流保护动作定值小,一般是额定电流的1.2---1.4倍,有时限,是变压器的后备保护;
工作原理:两者的工作原理是一样的。都是通过反应电流变化,达到动作值就动作,去启动开关的跳闸回来。

http://down1.zhulong.com/tech/detailprof68777DQ.htm
电流电压速断组合——一种自适应电流电压速断保护 免费下载