我家漏电保护器,不规律跳闸,找不出原因,也换了保护器,请那位高人指教。谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 17:36:38

那是线路绝缘度下降产生轻微漏电,潮湿天气就容易出现漏电流超过30MA而跳闸,可将漏电开关下部零火线(屋内)对调,或可以解决问题。

1.剩余电流动作断路器以下的线路有电容负载,在关断电器时由于有残余电荷在电源回路中也会使剩余电流脱扣器的晶闸管出发使脱扣器线圈得电而动作跳闸。

2.电源线某根线是否有绕越断路器来连接的,如果有,会误检测为漏电而使其跳闸

3.漏电断路器以外的同一相线路上有瞬时干扰的感应电信号有可能使其跳闸。

肯定是线路漏电,你应该用分段检查法,方法是你用指针万用表(兆欧表最好)测输出线的对地电阻(在断电的情况下,灯开关在关断的情况下,插座全部拔除),确定是火线还是零线漏电,然后将输出线路最后的那一段线剪断测其对地电阻,如果没问题说明漏电在前一段线路,依此类推.

有很多原因的
主要你还是要把问题说的再具体些就好了

我家也出现了这样的问题,管客厅三个插座的漏电开关,什么电器也不插,也会跳闸,而且闸推上后,跳的时间间隔越来越短,主要是因为:
一线路潮湿,二电线可能有破皮的地方,导致通电后,电线管内温度升高,原本少量的水被蒸发成水汽,导致短路造成的。
解决方法:电工把跳闸那个开关所连接的电线检查了一遍,找到破皮会因潮湿发生短路的那两根电线,然后把其中的一个剪断了,三项插座有3根线,把剩下的那个破皮的电线和原来就没破皮的那根分别接上零线和火线。不接地线,就ok了。
但是注意,如果这个情况发生在卫生间,就不能这么做,因为洗澡,洗衣机用水,没有地线绝对不行,应该只能刨墙了。